    1.jpg

    首先进行粘结砂浆的配制:很简单,就是由专人用电动搅拌器将粘结砂浆加水搅拌均匀,加水量要少,边加水边搅拌,搅拌5分钟以上,静置十分钟再搅拌2分钟,一次配好一小时内用完的量,超过一小时后粘结砂浆就不能再使用了,只能当做废料扔掉,所以我们需要少配勤配。

    2.jpg

    昨天我们已经放好线了,墙面也已经处理平整,所以今天我们就可以直接干了。粘结保温板的施工过程一定要注意以下几点:

    1、保温板的粘贴应从门窗边上以及墙角等部位开始,逐步向着中间进行。一个区段内的铺贴要由下向上进行。保温板应以长向水平铺贴,保证连续结合,而且上下两排保温板竖向上应该错缝粘铺,错缝一般为1/2板长,有些局部最小错缝不得小于200mm

    3.jpg


    2、在粘贴外墙阳角和门窗框四周的阳角时,按照预先弹出的基准线施工,同时门窗洞口角部的保温板要整板粘结,不应在此处出现保温板拼缝。

    3、在拐角处,按照预先排好的尺寸粘贴,垂直粘结交错连接,拐角处要保证顺直且完整。

    4.jpg

    4、在保温板上涂抹粘结灰浆,涂抹的灰浆面积要大于40%。涂抹好后立即将保温板轻柔挤压贴在墙上。

    5、将保温板贴在墙上时,要随时使用2米靠尺进行反复压平操作,并与相邻板面拍平,保证板与板间高差不得大于1.5mm,保证保温板的平整度并能粘结牢固。每贴完一块我们要及时将保温板四边挤出的粘结砂浆清除掉,以免板缝间有粘结砂浆;板与板之间要挤紧,缝隙不得大于2mm,如不得已缝隙大于2毫米时,缝隙要使用保温板条塞满或使用发泡聚氨酯填塞,切记不要用粘结砂浆或其它胶粘剂粘结板条,否则该部位会形成冷、热桥;如果是因为保温板裁切不直而引起的缝隙,要用木锉锉直后再粘贴。

    6、遇到脚手架连接墙体以及其它有突出墙面但以后需要拆除的地方,要预留整幅保温板,最后边拆除边收尾施工。

    因为打磨和锚固都应该在粘接砂浆固化24个小时左右才能进行,所以这两项工作就留到明天了。


    板面打磨

    5.jpg

    第二天在粘结砂浆达到一定粘结强度时,我们检查保温板面的平整度,并使用衬有木方的粗砂纸对表面不平处进行打磨,打磨时以圆周方向运动动作要轻柔,打磨后使用刷子将碎屑清除干净。保温板打磨后要及时补刷界面剂。

    安装固定件

    前面打磨工作完成的地方,我们可以安装锚栓了, 锚栓在墙体内要有一定锚固深度,一般不应小于30mm,但要注意其中墙体的抹灰层不应该作为有效锚固深度,打孔时需要根据墙面情况决定孔的深度,以保证锚栓在墙体中能有足够的锚固力。

    6.jpg

    锚固件个数按要求放置,要求以横向位置居中,竖向位置均分,但每块儿整板保证不得少于六个锚固件,而且只要面积大于0.1平米的单板都要保证有锚固件。

    安装时锚栓的塑料圆盘不得凸出于保温板面面层,最好能稍微低些,并用抹面砂浆抹平锚栓盘部位的凹陷。