那在施工过程中应该注意哪些方面,来避免这些问题的发生呢?
01基层处理
尤其要注意对拉螺栓孔、脚手架拉结点及脚手架眼进行可靠封堵。
02对拉螺栓孔的封堵
剔除对拉螺栓孔塑料管、用干硬性砂浆填实、刷防水涂料(三色三遍)
03基层的要求
施工前墙体表面必须进行整体找平处理。基层应坚实、平整,表面应清洁,无油污等妨碍粘结的附着物。空鼓和疏松部位应剔除并找平。找平层应与墙体粘结牢固。外保温粘贴前应对基层进行检查,并办理相关隐蔽工程验收。
04为什么必须进行整体找平处理
1、“虚粘”影响保温系统的联结安全,进而影响系统的耐久性;
2、混凝土结构表面平整度通常达不到5mm的要求;
3、条粘法对基层平整度要求高;
4、脱模剂很难清除,形成隔离层。
05粘结剂
保温板应采用满粘或条粘法粘贴,粘结面积不得小于80%。涂抹胶粘剂厚度不应小于10mm,涂抹胶粘剂后应用凹凸专用刮板摊平刮成条形,粘贴在墙面上时胶粘剂压实厚度应控制在3~5mm,贴好后应立即刮除板缝和板侧面残留的胶粘剂。
06保温材料的要求
除检查合格证、检测报告外,现场各方应对聚苯板的几何尺寸、表面平整度、表观密度、燃烧性能等进行检查验收。
07网格布
首层墙面必须加铺一层加强耐碱玻纤网布。墙的阴阳角处玻纤网布应双向绕角互相搭接,搭接宽度不小于200mm。
08玻纤网布在保温系统下列终端处应进行翻包处理
门窗洞口、管道或其他设备穿墙洞部位;勒脚、阳台、雨篷等系统终端部位;变形缝等需终止系统的部位;保温系统在女儿墙不连续的部位。
09锚栓
涂料饰面EPS板在距地面高度20m以上应辅以锚栓固定,锚栓每平方米不应少于3个。XPS板从首层开始采用粘锚结合方式将XPS板固定在墙面上,锚栓每平方米不应少于4个,并应在墙体转角、门窗洞口边缘的水平、垂直方向加密,间距不大于300mm。面砖饰面从首层开始采用粘锚结合方式将保温板固定在墙面上,锚栓应安装在玻纤网布或后热镀锌电焊网外,锚栓数量每平方米不应少于6个,靠近墙面阳角的部位应适当增多。
010成品塑料护角条及滴水线
在外墙阴阳角、门窗膀、窗台处应使用成品塑料护角条。洞口滴水应采用专用成品塑料滴水线条。
011腻子涂料
选用与涂料相容且耐冻融性好的柔性腻子选用透气性好、耐候等各项指标合格的涂料,使用前应进行检验。优先选用涂料饰面,慎用面砖饰面。