    抓原因、想办法!外墙保温板脱落一定要引起重视!

    [复制链接]

    317

    主题

    326

    帖子

    1659

    积分

    管理员

    Rank: 9Rank: 9Rank: 9

    积分
    1659
    发表于 2019-1-16 16:46:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
    外墙外保温脱落事故频频发生,那导致外墙保温脱落的原因有哪些呢?


    1.png
    黏贴面积不达标


    2.png
    洞口四周没有套割,接缝距离角边小于20cm


    3.png
    燃烧性能不足B2


    4.png
    使用未备案的材料


    5.png
    门窗洞口、雨蓬等终端部位网格布未进行翻包


    6.png
    网格布与挤塑板粘贴不牢固


    7.png
    首层墙面未加铺一层玻纤网


    8.png
    勒脚部位未翻包

    9.png
    接缝距离角部小于20cm


    10.png
    罩面开裂


    那在施工过程中应该注意哪些方面,来避免这些问题的发生呢?

    01基层处理

    尤其要注意对拉螺栓孔、脚手架拉结点及脚手架眼进行可靠封堵。

    02对拉螺栓孔的封堵

    剔除对拉螺栓孔塑料管、用干硬性砂浆填实、刷防水涂料(三色三遍)

    03基层的要求

    施工前墙体表面必须进行整体找平处理。基层应坚实、平整,表面应清洁,无油污等妨碍粘结的附着物。空鼓和疏松部位应剔除并找平。找平层应与墙体粘结牢固。外保温粘贴前应对基层进行检查,并办理相关隐蔽工程验收。

    04为什么必须进行整体找平处理

    1虚粘影响保温系统的联结安全,进而影响系统的耐久性;
    2、混凝土结构表面平整度通常达不到5mm的要求;
    3、条粘法对基层平整度要求高;
    4、脱模剂很难清除,形成隔离层。

    05粘结剂

    保温板应采用满粘或条粘法粘贴,粘结面积不得小于80%。涂抹胶粘剂厚度不应小于10mm,涂抹胶粘剂后应用凹凸专用刮板摊平刮成条形,粘贴在墙面上时胶粘剂压实厚度应控制在35mm,贴好后应立即刮除板缝和板侧面残留的胶粘剂。

    06保温材料的要求

    除检查合格证、检测报告外,现场各方应对聚苯板的几何尺寸、表面平整度、表观密度、燃烧性能等进行检查验收。

    07网格布

    首层墙面必须加铺一层加强耐碱玻纤网布。墙的阴阳角处玻纤网布应双向绕角互相搭接,搭接宽度不小于200mm

    08玻纤网布在保温系统下列终端处应进行翻包处理

    门窗洞口、管道或其他设备穿墙洞部位;勒脚、阳台、雨篷等系统终端部位;变形缝等需终止系统的部位;保温系统在女儿墙不连续的部位。

    09锚栓

    涂料饰面EPS板在距地面高度20m以上应辅以锚栓固定,锚栓每平方米不应少于3个。XPS板从首层开始采用粘锚结合方式将XPS板固定在墙面上,锚栓每平方米不应少于4个,并应在墙体转角、门窗洞口边缘的水平、垂直方向加密,间距不大于300mm。面砖饰面从首层开始采用粘锚结合方式将保温板固定在墙面上,锚栓应安装在玻纤网布或后热镀锌电焊网外,锚栓数量每平方米不应少于6个,靠近墙面阳角的部位应适当增多。

    010成品塑料护角条及滴水线

    在外墙阴阳角、门窗膀、窗台处应使用成品塑料护角条。洞口滴水应采用专用成品塑料滴水线条。

    011腻子涂料

    选用与涂料相容且耐冻融性好的柔性腻子选用透气性好、耐候等各项指标合格的涂料,使用前应进行检验。优先选用涂料饰面,慎用面砖饰面。