    很多人觉得被动房做外保温就是用很厚很厚的保温材料,以石墨聚苯板为例,现在国内大多数被动房建筑都用了20cm厚以上的保温板,而且还是双层粘贴的工艺。

    1.png

    其实,被动房里关于外保温的科技含量绝不在于它要使用什么类型的保温材料、需要使用多厚的保温板。专业的人都知道,被动房用外保温板的使用厚度是根据能耗指标计算出来的,经过专业软件计算出来的墙体热工指标可能非常严格,这才决定着项目要采用很厚的保温板。但采用厚厚的保温板不是被动房技术挑战,外保温的断热处理才是一个有技术含量的细节。
    2.png


    外保温采用锚固件加强固定,基本上是每一类保温板外保温系统所必须有的,常规的金属锚钉锚固件尽管是把保温板固定在墙面上了,但是它本身却形成了热桥。

    3.png

    在红外热成像仪拍摄下,外墙保温墙面你看到的这些亮点,其实都是金属锚固件形成的热桥。

    4.png

    很多人都忽视这个热桥,觉得这么个小没什么大不了的,对整个建筑能耗的影响微乎其微。但是被动房对节能降耗的要求非常苛刻,已经精细到0.1KWh的控制水平,建筑外墙上无数个锚固件积累的能量损失不能小觑!

    5.png


    被动房的外保温板都很厚,那么这么小的金属锚固件就成为热量损失的爆发点,一个小小的热桥点能导致室内表面结露发霉的风险。今天为大家揭秘一下被动房外保温的断热处理工艺!

    6.png

    首先你得有一组断热锚固件,如上图所示,这里的塑料膨胀套管与圆形托盘之间是分开的,中间由金属锚钉连接。这跟常见的塑料膨胀套管有很大区别,圆形保温盖板也是不可缺少的。

    7.png

    断热处理工序现在开始,墙面钻孔,穿透保温层,进入基层结构墙体不少于25mm

    8.png

    墙面钻孔示意

    9.png

    墙面钻孔示意


    10.png

    塞入锚固件

    11.png

    塞入锚固件的剖视图

    12.png

    专用打孔设备挖掘圆形槽口

    13.png

    剖视图示意

    14.png

    这种专用打孔设备可以在保温层里钻出一个圆形槽口
    15.png

    剖视图

    16.png

    移开钻机之后,你可以看到锚固件已经完全嵌入到保温槽口里

    17.png

    锚钉已经深入到保温层里

    18.png

    用圆形保温块盖住槽口

    19.png

    你看不到槽口的痕迹了

    20.png

    当你再用红外热成像仪拍摄被动房的外保温成像图时,你就不会再看见这些锚固件热桥啦!