    12月24日6时许,北仑区戚家山街道港口路98号宁波科元精化股份有限公司乙苯-苯乙烯生产装置发生火灾。
    宁波市应急管理局关于宁波科元精化股份有限公司“12·24”火灾事故情况的通报各区(县、市)、市直开发园区应急管理局:2022 年 12 月 24 日 6 时许,北仑区戚家山街道港口路 98 号宁波科元精化股份有限公司(以下简称科元公司)乙苯-苯乙烯生产装置发生火灾。

    初步了解是机泵机械密封泄漏,泵棚着火,然后火苗往上窜,引发装置立体火灾。
    然而,这已不是宁波科元乙苯-苯乙烯生产装置第一次发生火灾事故了。

    2021年5月6日3时13分许,位于宁波市北仑区青峙化工园区的宁波科元精化股份有限公司作业三部20万吨/年乙苯—苯乙烯装置发生一起爆燃事故,事故造成乙苯—苯乙烯装置区严重受损,周边企业部分建筑物门窗等损坏,未造成人员伤亡,直接经济损失约853.28万元。
    根据宁波市应急管理局发布的事故报告显示,事故发生在科元公司作业三部20万吨/年乙苯—苯乙烯装置的苯塔系统,该装置于2019年3月完成竣工验收,其中苯塔系统工艺流程为:苯塔内物料经加热后,塔顶气相经过苯塔顶蒸汽发生器(ER26201)等3台换热器回收热量,大部分气相转变成液相进入苯塔回流罐,再通过泵打至塔内,形成回路。少部分不凝气通过压力控制进入装置低瓦系统及其他设备。苯塔顶蒸汽发生器(ER26201)为管箱法兰结构,其壳程物料为水,管程物料为苯。

    据悉,事故直接原因是科元公司进行苯塔顶蒸汽发生器(ER26201)管束更换作业后,封头法兰面紧固不到位,部分螺栓长度不符合设计要求,未经质量检查和耐压试验,开车前未进行安全条件确认,直接投入运行,苯塔顶蒸汽发生器封头管箱侧垫片密封失效,封头内高浓度苯烃化液(苯含量98.91%)从法兰处喷出,与空气混合形成爆炸性气体,遇高温蒸汽管道发生爆燃,装置管路破裂易燃物料泄漏燃烧。

    宁波科元精化股份有限公司原名为宁波科元塑胶有限公司,2018年12月5日变更为宁波科元精化有限公司,2020年8月19日更名为宁波科元精化股份有限公司。公司成立于2007年4月26日,经营范围为危险化学品生产、危险化学品经营、港口经营等。企业以50万吨/年重油裂解制烯烃装置为龙头,生产催化干气、乙苯、苯乙烯和特种橡胶等化工产品,建有各类生产(联合)装置11套,共有6组罐区57个储罐,总罐容量16万立方米。

    正值冬季春节到来,化企更应该以此为戒,敲响警钟,做好安全生产!